Re: aansluiten armatuur

Hallo Bart,

Ik begrijp je vraag en als ik het tegenkom laat ik het weten.

Net even op een EXVB-kabel hier gekeken en deze was effectief 1000V gemarkeerd.

'k vind het echt een interessante vraag!

Tony
by Tony_89
Thu Mar 22, 2018 12:45 pm
Forum: Het AREI
Topic: aansluiten armatuur
Replies: 3
Views: 10045

Re: aansluiten armatuur

Hallo, Bart, Volgens art. 20 van het AREI vind ik dit terug: ZLS = isolatie 250 kΩ ≤ 500V (excl. ZLS) = isolatie 500kΩ 500V < U ≤ 1kV = isolatie 1MΩ Louter wiskundig lijkt me 230V wisselspanning >>> Piekspanning: 325V >>> Piek-Piekspanning = 650V dus > 500V. Verder weet ik ook niet wat ervan te make...
by Tony_89
Sun Mar 18, 2018 10:14 pm
Forum: Schema's opstellen
Topic: eendraadschema in dwg formaat
Replies: 5
Views: 14030

Re: eendraadschema in dwg formaat

Hi Zeus67, 300mA is verplicht... zet je dan in serie deze van 30mA is gelijk heel de installatie beveiligd op 30mA. Moet niet, mag wel. Veiliger... maar met keerzijde dat heel de installatie uitvalt als de som van alle lekstromen in de installatie hoger is dan 30mA... hetgeen niet geheel ondenkbaar ...
by Tony_89
Wed Feb 07, 2018 4:48 pm
Forum: Schema's opstellen
Topic: Eendraadschema, eerste schets, opmerkingen?!
Replies: 5
Views: 13102

Re: Eendraadschema, eerste schets, opmerkingen?!

Hallo gofferje, Ja, dat verandert de zaak uiteraard :lol: Ik heb geen enkele ervaring met NEN1010, ik vrees dus dat ik je daarmee niet kan helpen. 1. Ja een hoofdschakelaar is ook verplicht in België, doorgaans zit deze in de verzegelde meterkast 2. 25A x 230V = 5750W x 3 = MAX 17250W (arbeidsfactor...
by Tony_89
Wed Feb 07, 2018 3:59 pm
Forum: Schema's opstellen
Topic: Eendraadschema, eerste schets, opmerkingen?!
Replies: 5
Views: 13102

Re: Eendraadschema, eerste schets, opmerkingen?!

Hallo gofferje, Top dat je de uitdaging aangaat er zelf in te vliegen. 't zal je een hoop geld besparen :D Een eerste snelle blik: - Je bent de verplichte 300mA hoofddifferentieel vergeten net na je hoofdschakelaar - Ik zou, met uitzondering van de zonnepanelen, de 4 diffs van 30mA vervangen door al...
by Tony_89
Sat Oct 28, 2017 10:00 am
Forum: Schema's opstellen
Topic: eendraadschema met PV installatie
Replies: 5
Views: 13205

Re: eendraadschema met PV installatie

Graag gedaan. Veel succes met de installatie.

Tony
by Tony_89
Fri Oct 27, 2017 10:17 am
Forum: Schema's opstellen
Topic: eendraadschema met PV installatie
Replies: 5
Views: 13205

Re: eendraadschema met PV installatie

Hello Hovel, Achter de hoofddifferentieel (in- en uitgangsklemmen zijn verzegeld art. 86-07) maar voor de natte 30mA (mocht deze in serie staan met de 300mA) Je zou theoretisch ook twee hoofddiferentieels in parallel kunnen plaatsen, ééntje voor het huis en ééntje voor de PV-installatie. Beide diffs...
by Tony_89
Thu Oct 26, 2017 12:35 pm
Forum: Schema's opstellen
Topic: eendraadschema met PV installatie
Replies: 5
Views: 13205

Re: eendraadschema met PV installatie

Hello hovel,

Het PV-stuk zal er ongeveer zo uitzien:

nl_tips_solar-panels.png
nl_tips_solar-panels.png (29.19 KiB) Viewed 13202 times

Hopelijk heb je er iets aan. Laat gerust iets weten mocht je meer specifieke informatie nodig hebben.

Groetjes,

Tony
by Tony_89
Mon Oct 09, 2017 8:27 am
Forum: Elektriciteit algemeen
Topic: Gemengde stopcontacten (met en zonder aarding) op 1 circuit
Replies: 3
Views: 9933

Re: Gemengde stopcontacten (met en zonder aarding) op 1 circuit

Goedemorgen DirkVelm, Dat kan perfect: Ik veronderstel dat er verschillende punten zijn waar meervoudige stopcontacten onder één afdekplaat staan? Deze tellen voor het AREI als één stopcontact :idea: Niko heeft afdekplaten tot 5 stopcontacten, je kan dus stellen dat je makkelijk 40 stopcontacten per...
by Tony_89
Fri Oct 06, 2017 8:52 am
Forum: Schemabibliotheek
Topic: Download elektrisch schema's (uploaded mijn schema)
Replies: 6
Views: 22551

Re: Upload schema

Hello DirkVelm, Bedankt voor het mooi opgesteld schema, het zal de nieuwe eigenaar inderdaad vroeg of laat goed van pas komen. Om op je vraag te antwoorden: Ja, bij de verkoop moet je volgende documenten kunnen voorleggen: Het gelijkvormigheidsverslag of keuringsrapport Het ééndraadschema Het situat...