aansluiten armatuur

Post by Bartje79 »

Hallo,

ik heb een vraag over het aansluiten van een verlichtingsarmatuur.
situatie:
in een winkelpand is een kabel YMvk >1kV aangelegd in halogeenvrije buis en afgewerkt op een lasdoos met Wieland aansluitingen.
vanuit de Wieland doos wordt het armatuur aangesloten door middel van een Wieland-snoer.
Tijdens de keuring is er een opmerking gemaakt dat de isolatie van de wieland snoer geschikt moet zijn tot 1000V terwijl deze geschikt is tot 500V.
Wie kan mij vertellen of dit juist is in Belgie??

alvast bedankt
Bart

Tony_89
Rank 7
Rank 7
Posts: 18
Joined: Sun Aug 20, 2017 9:57 pm

Re: aansluiten armatuur

Post by Tony_89 »

Hallo, Bart,

Volgens art. 20 van het AREI vind ik dit terug:
  • ZLS = isolatie 250 kΩ
  • ≤ 500V (excl. ZLS) = isolatie 500kΩ
  • 500V < U ≤ 1kV = isolatie 1MΩ
Louter wiskundig lijkt me 230V wisselspanning >>> Piekspanning: 325V >>> Piek-Piekspanning = 650V dus > 500V.

Verder weet ik ook niet wat ervan te maken :oops:

Mocht je wat tegenkomen laat het dan zeker hier achter, kan nuttig zijn.

Succes.

Tony

Bartje79
Rank 1
Rank 1
Posts: 2
Joined: Thu Mar 22, 2018 11:24 am

Re: aansluiten armatuur

Post by Bartje79 »

Hallo Tony,

bedankt voor je reactie
Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de isolatieweerstand.
waarbij de isolatieweerstand minimaal 500 k Ohm moet zijn bij een spanning van >500V.
In Nederland is dit voor bestaande installaties 1000 ohm per volt.
mij gaat het erom voor welke spanning de isolatie van de snoer geschikt moet zijn.

groet Bart

Tony_89
Rank 7
Rank 7
Posts: 18
Joined: Sun Aug 20, 2017 9:57 pm

Re: aansluiten armatuur

Post by Tony_89 »

Hallo Bart,

Ik begrijp je vraag en als ik het tegenkom laat ik het weten.

Net even op een EXVB-kabel hier gekeken en deze was effectief 1000V gemarkeerd.

'k vind het echt een interessante vraag!

Tony