Page 1 of 1

Oude installatie: hoe bepalen welke de fase is

Posted: Mon Sep 04, 2017 11:55 am
by driebeen
Hi,

Mijn woning bestaat uit een oud gedeelte en een nieuwe aanbouw. Helaas heb ik geen schema van het oude gedeelte ontvangen, blijkbaar bestond dat allemaal nog niet toen.

Ik zou nu graag alles gaan uitmeten en eens schema opstellen, in één klap wil ik alles ook conform maken. Hiervoor zou ik graag ook de fase en nul duidelijk willen markeren. Maar hoe weet ik welke de fase en welke de nul is? De draden die ik zie zijn niet simpel blauw of bruin maar rood, geel, zwart? Niet bepaald hoe het nu gedaan word :|

Ik weet dat er zo schroevendraaiers bestaan met een lampje in? Die heb ik niet wel een multimeter, kan ik die ook veilig gebruiken?

Re: Oude installatie: hoe bepalen welke de fase is

Posted: Tue Sep 05, 2017 9:42 pm
by Tony_89
Kan perfect met je multimeter, één meetpen aan de aarding en met de andere testen: 230 V op het scherm en je hebt de fase te pakken.

Op AC-spanning is de interne weerstand van een multimeter zo'n 10 MΩ, dus vloeit er zo'n 230 V/10000000 Ω = 0.23 mA (I=U/R), de aardbeveiliger zal dus niet afslaan (is doorgaans 30mA of 300mA - doch 10mA bestaat ook)

Wel even zien dat je multimeter niet op stroommeting staat want dan knalt je aardbeveiliger er wel uit, ik spreek uit ervaring :lol:

Hopelijk kan het je helpen

Groetjes,

Tony

Re: Oude installatie: hoe bepalen welke de fase is

Posted: Fri Sep 08, 2017 7:22 am
by driebeen
Haha, makkelijk. Bedankt voor de heldere uitleg Tony, ga dit weekend aan de slag