Page 1 of 1

Vermogenschakelaar + flexcab

Posted: Thu May 13, 2021 2:41 pm
by wally999
Ben bezig met volledige vernieuwing van elektrische installatie.
De leverancier van het materiaal voorziet een vermogenschakelaar. Is deze verplicht? Waartoe dient deze? Hoe en waar plaatsen en aansluiten?
Mag een flexcab zonder enige verdere bescherming in de kruipruimte gelegd worden?

Re: Vermogenschakelaar + flexcab

Posted: Tue May 18, 2021 11:14 pm
by ShadowHunter
Hallo wally999,

Bedankt voor je vraag.

Een bijkomende vermogensschakelaar (lastscheider) is niet verplicht, in je verzegelde meterkast staat reeds een hoofdschakelaar (automaat). Ook je hoofddifferentieel zou kunnen dubbelen als vermogensschakelaar mocht je je installatie spanningsloos willen zetten.

Bedoel je met flexcab een preflex met VOB-draad? Dat mag niet, zo'n preflex dient ingewerkt te worden. Ik zou XVB gebruiken eventueel in slagvaste preflex (grijze) voor extra mechanische versteviging of in een PVC-buis. Sowieso als je door de muren moet in flex of PVC buis.

Uiteraard weet ik niet of het een vochtige kruipruimte betreft (of kan onderlopen?) - dan zou ik de zaken herbekijken...

Succes!

M.vr.gr.

ShadowHunter

Re: Vermogenschakelaar + flexcab

Posted: Thu May 20, 2021 5:52 pm
by wally999
Bedankt voor uw antwoord
Met flexcab bedoel ik inderdaad preflex. Ik deze vraag gesteld aan de studiedienst van ocb welke keuringen van elektrische installaties doen.
Volgens hen mag het wel onder bepaalde voorwaarden, hier mijn vraag en hun antwoord :

Vraag:
Mag ik elektrische leidingen in de kruipruimte leggen? In voorkomend geval, aan welke eisen moet deze voldoen. Mag bv. flexcab met VOB of XVB indien deze tegen de onderkant van de welfsels vastgemaakt wordt?

Antwoord
"Dit is eventueel toegestaan maar indien er VOB in de flexbuis wordt geplaatst dan dient deze classificatie “CCa” te hebben (hetgeen niet het geval is bij “standaard” flexbuis.)
Indien XVB in deze flex getrokken is er normaal geen probleem gezien XVB (normaal altijd) “Cca” is.
Er is wel altijd rekening te houden met de uitwendige invloedsfactoren (ik denk aan vocht eventueel)."

Re: Vermogenschakelaar + flexcab

Posted: Sun May 23, 2021 11:36 pm
by ShadowHunter
Hallo wally999,

Bedankt voor je feedback en bevestiging om XVB in preflex toe te passen.

Succes met je project.

M.vr.gr.

ShadowHunter