eendraadschema in dwg formaat

Hulp bij het opstellen van het ééndraadschema, situatieschets of andere administratie
Plaats reactie
mocomoco
Rank 1
Rank 1
Berichten: 2
Lid geworden op: wo okt 18, 2017 7:57 pm
Locatie: Mechelen

eendraadschema in dwg formaat

Bericht door mocomoco »

Hallo,

Heeft er iemand een eendraadschema in dwg formaat?

Gebruikersavatar
Auxilium Vobis
Moderator
Moderator
Berichten: 19
Lid geworden op: zo aug 20, 2017 9:15 pm

Re: eendraadschema in dwg formaat

Bericht door Auxilium Vobis »

Welkom op het forum mocomoco,

Zelf heb ik geen "AutoCAD" maar ik heb getracht een Visio ééndraadsschema te exporteren naar DWG.

Ik heb geen idee of hier ook effectief mee te werken valt in AutoCAD maar in "DWG TrueView" ziet het er alvast prima uit.

visio_export_to_dwg.jpg
visio_export_to_dwg.jpg (210.54 KiB) 14036 keer bekeken

Het DWG-bestand kan je hieronder downloaden.

dwg_ééndraadsschema_voorbeeld.zip
(110.25 KiB) 1436 keer gedownload

Mocht het niet bruikbaar zijn laat dan gerust een berichtje achter zodat we naar een andere oplossing kunnen zoeken.

Veel succes,

AV

mocomoco
Rank 1
Rank 1
Berichten: 2
Lid geworden op: wo okt 18, 2017 7:57 pm
Locatie: Mechelen

Re: eendraadschema in dwg formaat

Bericht door mocomoco »

Bedankt voor het dwg bestand...het zal als basis dienen voor het eendraadschema voor het huis van mijn zoon.
Hartelijk dank!

Gebruikersavatar
Auxilium Vobis
Moderator
Moderator
Berichten: 19
Lid geworden op: zo aug 20, 2017 9:15 pm

Re: eendraadschema in dwg formaat

Bericht door Auxilium Vobis »

Blij te horen dat het je kan helpen. Veel succes met het project.

AV

Zeus67
New user
New user
Berichten: 1
Lid geworden op: zo mar 18, 2018 4:04 pm

Re: eendraadschema in dwg formaat

Bericht door Zeus67 »

Ik merk op dat u de differentieel van 300 en 30mA in serie hebt geplaatst. Normaal dient de 30mA toch enkel voor de natte ruimtes, bv badkamer wasmachine etc...Is hier een reden voor of is dit gewoon om veilig te spelen?

Tony_89
Rank 7
Rank 7
Berichten: 18
Lid geworden op: zo aug 20, 2017 9:57 pm

Re: eendraadschema in dwg formaat

Bericht door Tony_89 »

Hi Zeus67,

300mA is verplicht... zet je dan in serie deze van 30mA is gelijk heel de installatie beveiligd op 30mA.

Moet niet, mag wel. Veiliger... maar met keerzijde dat heel de installatie uitvalt als de som van alle lekstromen in de installatie hoger is dan 30mA... hetgeen niet geheel ondenkbaar is grote installaties (mA'tje hier, mA'tje daar...je weet wel)

Heb het zelf ook zo geinstalleerd en in de 13 jaar dienst nog geen probleem meegehad. Blij met de gevoeligere beveiliging op alles...

Tony