Heeft er iemand een voorbeeld van een eendraadschema van een elektrische installatie met PV installatie?
Re: eendraadschema met PV installatie
Hello hovel,
Het PV-stuk zal er ongeveer zo uitzien:
Hopelijk heb je er iets aan. Laat gerust iets weten mocht je meer specifieke informatie nodig hebben.
Groetjes,
Tony
Het PV-stuk zal er ongeveer zo uitzien:
Hopelijk heb je er iets aan. Laat gerust iets weten mocht je meer specifieke informatie nodig hebben.
Groetjes,
Tony
Re: eendraadschema met PV installatie
Dank u voor de snelle reactie. Ik hoopte eigenlijk om aan de hand van een eendraadschema te weten te komen hoe men een PV installatie aansluit op de rest van de installatie. Meer bepaald vóór of achter de hoofd differentieel van 300mA.
Re: eendraadschema met PV installatie
Hello Hovel,
Achter de hoofddifferentieel (in- en uitgangsklemmen zijn verzegeld art. 86-07) maar voor de natte 30mA (mocht deze in serie staan met de 300mA)
Je zou theoretisch ook twee hoofddiferentieels in parallel kunnen plaatsen, ééntje voor het huis en ééntje voor de PV-installatie. Beide diffs dienen dus verzegeld te worden en het zal sterk afhankelijk zijn van de controleur of dit zal goedkeuren, ik vind het persoonlijk een grijze zone... Het idee hier is dat als de huisinstallatie diff afvalt de PV-installatie nog steeds aan het net kan leveren.
Aandachtspuntje:
Bijkomende diffs, zoals bijvoorbeeld de 30mA van de badkamer, dien je veiligheidshalve te verzwaren gezien nu niet enkel de stroom van het net erdoor kan maar ook de stroom die je genereert met de PV-installatie.
Voorbeeld: Hoofdzekering in de meterkast: 40A, hoofddifferentieel 300mA/40A, badkamer 30mA/40A. PV-installatie 25A. Theoretisch kan er dus 40A uit het net komen en 25A uit de omvormer = 65A. Ook al zal je in de badkamer geen 65A gaan verbruiken, een kortsluiting kan wel vervelende gevolgen hebben.
Een zwaardere diff heeft trouwens geen invloed op de veiligheidwerking van de diff zelf (dit is bepaald door de gevoeligheid of aanspreekstroom), enkel op zijn afschakelvermogen (lees: vonken, plakken van de contacten)
Een goedgekeurde (zwaardere) omvormer heeft een ingebouwde automatische differentieel maar meestal wordt er toch nog een afzonderlijke diff geplaatst (beveiliging tegen fouten op de kabel). Kies hier voor een gevoeligheid van minstens 100mA, 30mA durft nogal ééns af te springen (capacitieve lekstroom)
Zie ook dat je diffs van type A zijn (AC en DC detectie)
Bij de minste twijfel vraag je uiteraard best raad aan de installateur of verkoper van je PV-installatie zodat je voor jouw specifiek geval veilig zit.
Met vriendelijke groeten,
Tony
Achter de hoofddifferentieel (in- en uitgangsklemmen zijn verzegeld art. 86-07) maar voor de natte 30mA (mocht deze in serie staan met de 300mA)
Je zou theoretisch ook twee hoofddiferentieels in parallel kunnen plaatsen, ééntje voor het huis en ééntje voor de PV-installatie. Beide diffs dienen dus verzegeld te worden en het zal sterk afhankelijk zijn van de controleur of dit zal goedkeuren, ik vind het persoonlijk een grijze zone... Het idee hier is dat als de huisinstallatie diff afvalt de PV-installatie nog steeds aan het net kan leveren.
Aandachtspuntje:
Bijkomende diffs, zoals bijvoorbeeld de 30mA van de badkamer, dien je veiligheidshalve te verzwaren gezien nu niet enkel de stroom van het net erdoor kan maar ook de stroom die je genereert met de PV-installatie.
Voorbeeld: Hoofdzekering in de meterkast: 40A, hoofddifferentieel 300mA/40A, badkamer 30mA/40A. PV-installatie 25A. Theoretisch kan er dus 40A uit het net komen en 25A uit de omvormer = 65A. Ook al zal je in de badkamer geen 65A gaan verbruiken, een kortsluiting kan wel vervelende gevolgen hebben.
Een zwaardere diff heeft trouwens geen invloed op de veiligheidwerking van de diff zelf (dit is bepaald door de gevoeligheid of aanspreekstroom), enkel op zijn afschakelvermogen (lees: vonken, plakken van de contacten)
Een goedgekeurde (zwaardere) omvormer heeft een ingebouwde automatische differentieel maar meestal wordt er toch nog een afzonderlijke diff geplaatst (beveiliging tegen fouten op de kabel). Kies hier voor een gevoeligheid van minstens 100mA, 30mA durft nogal ééns af te springen (capacitieve lekstroom)
Zie ook dat je diffs van type A zijn (AC en DC detectie)
Bij de minste twijfel vraag je uiteraard best raad aan de installateur of verkoper van je PV-installatie zodat je voor jouw specifiek geval veilig zit.
Met vriendelijke groeten,
Tony
Re: eendraadschema met PV installatie
Dank U voor de uitvoerige en duidelijke argumentatie. Alle twijfels weg nu.
Re: eendraadschema met PV installatie
Graag gedaan. Veel succes met de installatie.
Tony